Trenutno niste prijavljeni. Za prikaz svih foruma potrebna je registracija.
pozz.....imam problem,prijavljuje mi spoljnu temp. -40....promenio sam vec 3 senzora,na kontaktu imam 5v i masu i naravno nece klima da radi....kad otkacim senzor na tabli imam samo 3 crtice koje trepte---nemam greske na dijagnostici...sta bi mogo biti problem.
Offline
jesi probao skinuti klemu kad postavis drugi senzor
Offline
Instalacija tu ispod kucista filtera za vazduh. Imao par slucajeva da tu bude problem. Kod tebe je ovaj signal sto ide u komp po meni u spoju sa masom.
Offline
Instalacija tu ispod kucista filtera za vazduh. Imao par slucajeva da tu bude problem. Kod tebe je ovaj signal sto ide u komp po meni u spoju sa masom.
I ja imao takve situacije, samo sto ce pre biti da je zica pukla.
Offline
Moguce i to ali on onda bi mu javljao gresku za otvoren strujni krug, u svakom slucaju INSTALACIJA.