Trenutno niste prijavljeni. Za prikaz svih foruma potrebna je registracija.
Stranice: 1Obrnuti redoslijed poruka
nece da upali klimu nema greski na vagu to jest upali i odma ugasi struja dodje do kompresor samo kratko i cuje se da on ukljuciali tp traje vrlo kratko a ventilator nedolazi uopste nemogu da ga pokrenem ni izlaznim testom osiguraci pregledani ispravni e sad kad bi neko mogo dali bi neki relej mogo praviti problem i koji bi bih vrlo zahvalan pozdrav
Zadnja izmjena od jugot (12-04-2011 20:44:46)
Offline
Jesi li proverio koliko ima gasa?Prvo bi trebalo to uraditi pa ako je to u redu onda preci na elektroniku.Cim ti se ventilator ne pali,ili je sistem bez gasa,ili nevalja presure switch,ili ne valja instalacija ventilatora.Koliko vremenski je to "kratko".Kompresor se iskljucuje ako usled neispravnosti ventilatora pritisak u sistemu prelazi 23 bara.
Offline
nisam provjeravo gas sutra cu kratko je 3-5 sec ali trebo bi ga ukljuciti na izlaznom testu i ako nema dovoljno gasa
Offline
javio se da je dopunio sistem i sad radi hvala na trudu ali mi i dalje nije jasno zasto ga nije ukljucijo na dijagnozi motoric je ispravan spajo sam ga na direkt struju a masu ima stalnu
Offline
Pa jednostavno neki aktuator testovi se ne izvrsavaju kako treba.To sam vec par puta imao priliku da dozivim isto na ventilatoru hladnjaka ,posebno ako ima visu i nizu brzinu obrtanja.Aktuator ne odradi kako treba a ti mislis da je kvar a ono sve ispravno.Zato sam i aludirao prvo na proveru gasa.
Zadnja izmjena od Kele (13-04-2011 22:19:46)
Offline
Stranice: 1Obrnuti redoslijed poruka