visoki pritisak odlazi preko 25 bara (i iskljucuje se kompresor) niski stoji na 2 bara i nikako da makne , sistem proveren (sto se tice gasa) ,da napadam termo expazioni ili postoji neko sito u cevima ?
svaka pomoc dobrodosla!
Reseno.
Zadnja izmjena od zlukic (13-07-2010 15:58:51)
best regards!
Offline
jesi pogledo ventilator kondenzatora?
Offline
Termo ekspanzioni,imas neki zastoj
Offline
Ja mislim da imas problema sa resiverom,ne vrsi svoju funkciji ili imas vlagu u sistemu,a resiver ne vrsi svoju funkciju kao susac.
Offline
pozdrav, nisam stigao pre da se javim, filter susac!
best regards!
Offline
Uvjek kad ima visoki potisni a normalan usisni pritisak postoji vlaga u sistemu koju ne sakuplja filter susac ili drugacije zvani reciver drier koji ima dvojnu funkciju.
Offline
A i presostati su im boljka,izloženi su udaru vode,kišei ostalih uvjeta vremenskih pa istrunu žice i šteker i klima ne radi više. i da bar ima složeno onak na kuglicu i feder da ga se može odviti bez pražnjenja klime ali ipak nema tako.