Trenutno niste prijavljeni. Za prikaz svih foruma potrebna je registracija.
Kolege za klime,danas mjenjao 2 polovna kompresora iz razloga sto mu je origigi pustao negdje pravo kaze da mu je pucao kad ukljuci kimu.
Sta moze biti razlog ako nije baksuz da oba polovna nevaljaju,kompresor ukljucuje kvacilo,ventilatori rade ja propisno napunio sistem.
Nema gresaka za presostat,samo 1 greskamotoric klapne.
Sprbim kompresorom nula bodova sdrugim vrlo malo hladi cijev i vrlo malo hladi unutra skoro nista
Benzinac je 1.6 16 v 2002
Zadnja izmjena od mb73 (02-07-2019 22:22:42)
Offline
koji su ti tlakovi kad je upaljen kompresor? dal su izjednačeni?
Offline
Jesu 6 bari
Offline
Nije ti dobar pritisak,moras imati na visokom pritisku od 12 do 15 bari a na malom 2 do 3 bara! Nevalja ti onaj ventil Détenteur ( neznam kako se na nasem jeziku zove )
Zadnja izmjena od Sasa1980 (02-07-2019 23:39:52)
Bosch KTS 570
Offline
TXV mislis ili expanzioni ventil klime
Offline
Zastopan susac
Offline
Moguce al cini mi se da je rijedzi slucaj kvara taj isusivac al postoji mogucnost sistem je star vjerovatno nikad nije servisiran generalno.
Offline
koji je komresor
Offline
nevalja ti kompresor
sanden kompresor je gore
Offline
Isao lik na odpad stavili mu oni treci,kaze da hladi,izgleda da je ipak baksuz....
Offline
Stara boljka,zato sam i pitao,resivo ,ja juce popravljao jedan
Offline