napunjeno, kompresor se ukjljuci, tlak visoki 15bar, niski 4-5bar(previsok);zamjenjen tx ventil, opet-isto....isparivac nije hladan?????
Zadnja izmjena od predragv (18-06-2011 11:45:03)
Offline

Probaj smanjiti gramazu gasa.Da li je propisno napunjen sistem?Postoji mogucnost da je problem i sam kompresor , tj. ne usisava gas!
Offline
Probaj zamjeniti filter,on zna praviti ovakav problem.
Offline

Da je filter susac zacepljen,niski pritisak bi isao prenisko ,prema vakumu.Jesi li menjao filter kabine, u kakvom je stanju?Izvadi njega i probaj onda klimu.
Zadnja izmjena od Kele (18-06-2011 23:20:36)
Offline

probano sa manjom i vecom gramazom, filter kabine skinut, mislim da ako kompresor ne radi dobro nema razlike u tlakovima, isparivac nije nimalo hladan
Offline

kompresor radi podtlak kad se vrti rukom...mozda nesto slabiji nego na drugom kompresoru, mislim da nebude druge nego otvorit kompresor...
Probaj smanjiti gramazu gasa.Da li je propisno napunjen sistem?Postoji mogucnost da je problem i sam kompresor , tj. ne usisava gas!
Offline

rijeseno, ventil za regulaciju u kompresoru.....hvala svima koji su se potrudili pomoci